你好,

我可以使用一些帮助,尝试了搜索和Google,并确实找到了一些东西,但我认为我在做错了什么或误解了适当的语言差异。

我想实现什么:我生根的Eneco Toon恒温器现在可以通过WEMOS和脉冲计数器读取用水量,并且效果很好。
它还发送了一个格式的网页来与Domoticz一起使用,因此我想获取相同的数据以在HA中显示。

文件输出的外观如何:http://192.168.1.130/water.html显示一个带有此行的BLAK页面:{“ WaterFlow”:“ 0”,“ waterquantity”:“ 2583”}

我在传感器中尝试了什么:yaml:

#WaterFlow Van Wemos  - 平台:File file_path:http://192.168.1.1.130/water.json value_template:“ {{value_json.waterflow}}“ unit_of_measurement:”/water.html value_template:“ {{value_json.waterquantity}}” unit_of_measurement:“ m3”

在检查配置上,我得到了:

[Sensor.file]的无效配置:不是字典值 @ data ['file_path']的文件。得到 'http://192.168.1.130/water.json’。(看到?,行?)。
[Sensor.file]的无效配置:不是字典值 @ data ['file_path']的文件。得到 'http://192.168.1.130/water.html’。(看到?,行?)。

而且由于我对此缺乏知识,我现在迷路了

在我获得帮助之前,有人需要更多细节吗?

好吧,我发现了一些东西,仍然需要一些帮助。

我现在可以将仪表值分开,因为它读取“ 2295565 m3”,而是我需要在A(逗号)后面拥有最后3位数字。

- 平台:休息资源:http://192.168.1.130/water.html名称:WaterMeter value_template:“ {{value_json.waterquantity}}”

来源如上所述:
{“ WaterFlow”:“ 0”,“ WaterQuantity”:“ 2295565”}

通过将其更改为value_template来解决:“ {{value_json.waterquantity |float / 1000}}””

谢谢您的帮助,。这是我第二个问题没有得到这个社区的答复。

供将来参考,这是从中的第一段有用的指南

这个论坛不是帮助台
这里的人们不为家庭助理工作,这是一个开源项目。19463331伟德国际我们正在志愿帮助他人。并非所有主题都可能会得到一个答案,没关系,可以帮助您解决问题。

仅供参考,我确实阅读了这些文档确实在Google上进行了搜索,并确实问了我还需要什么才能找到解决方案。

好吧,我很高兴现在有人可以回复。希望我的线程将来帮助别人

我不是指您可能所做的任何研究,而是您认为有必要报告多少您的问题没有得到答复。

当然,您可以自由地报道这一数字,但事实是问题可能没有解决。实际上,即使在项目的GITHUB存储库中发布的问题也可能永远不会得到回答。

这不是理想的,但是鉴于这一切都是基于志愿者,这就是事实。