是触发的号码总是128还是根据你振动它的艰难变化?

我已经尝试了很多次,当值为0时,当它处于128时,振动不会触发(该值没有根据有多少振动或至少执行4或5测试,该值始终相同)振动是拍摄的

然后这让它变得容易。

payload_on:'128'payload_off:'0'

是的,现在一切都谢谢你帮助我!

将别人的完整配置放在这里可以服务

#############################################搁置门/窗户########################################### binary_sensor: - 平台:mqtt natume_topic:“shellies / shellydw-xxxxxx / sensor / state”名称:“shelly门/窗扇传感器”payload_on:'打开'payload_off:'关闭'QoS:0 Device_Class:门平台:MQTT endica_topic:“shellies / shellydw-xxxxxx /传感器/振动”名称:“Shelly Door / Window振动”Payload_on:'128'Payload_off:'0'QoS:0 Device_Class:振动传感器: - 平台:MQTT名称:“Shelly Door / Window Lux”State_Topic:“Sharkies / Shellydw-XXXXXX / Sensor / Lux”value_template:'{{value | round(0)}}'qos:0 device_class:照明units_measurement:'Lux' - 平台:MQTT名称:“Shelly Door / Window Battery”State_topic:“shellies / Shellydw-xxxxxx /传感器/电池”value_template:'{{value | round(0)}}'qos:0 device_class:电池un_of_measurement:'%' - 平台:MQTT名称:“Shelly Door / Window Tilt”State_topic:“shellies / Shellydw-xxxxxx /传感器/倾斜“value_template:'{{value | round(0)}}'qos:0 unit_of_measurement:'°'图标:mdi:角度急性

我遵循你的建议,但尽管我不能在家庭助理中展示传感器;19463331伟德国际我在二进制传感器中的配置如下:

  • 平台:MQTT.
    State_topic:“贝壳/ Shellydw-F3bb0e /传感器/状态”
    名称:“门传感器”
    payload_on:'打开'
    payload_off:'close'
    QoS:0
    device_class:门

  • 平台:MQTT.
    State_topic:“Shellies / Shellydw-F3bb0e /传感器/振动”
    名称:“Shelly振动门传感器”
    payload_on:'128'
    payload_off:'0'
    QoS:0
    device_class:振动

请遵循此建议(特别是11点):如何帮助我们帮助您 - 或者如何提出一个好问题

sens

那是一个截图。这不是11点让你做的事情。出于一个非常好的原因。我无法剪切和粘贴代码部分以便从屏幕截图校正以帮助您。

对不起,我不知道如何发送;你能告诉我雪尔利门的“binary_sensor”的配置应该在configurator.yaml中输入吗?

您将使用由三个反响(在英国Windows键盘上的1的左侧的左侧)中包含的代码包围您的代码。然后它看起来像这样:

- 平台:MQTT State_topic:“shellies / shellydw-f3bb0e / sensor / state”名称:“门传感器”payload_on:'打开'payload_off:'close'qos:0 device_class:门 - 平台:mqtt natume_topic:“shellies / shellydw-F3BB0E /传感器/振动“名称:”Shelly振动门传感器“Payload_on:'128'Payload_off:'0'QoS:0 Device_Class:振动

这很重要,因为您的第一个副本粘贴已包含“智能报价”(“智能报价”(“”)和MQTT主题名称中的斜杠之间的空格。我们可以浪费时间追逐那些不存在的错误。

所以你有这两个街区configuration.yaml.在A下面binary_sensor:标题?您是否加入以来重启了HA?

好的格拉西,里索尔。Dovevo Riaviare Ha.

@tom_l.
你是如何杀死你4个传感器之一的?您是否在上次审查或仍然一样改变了思想?我正在考虑订购一个人只是为了填补我的篮子,因为我订购了棚屋。

显然他们甚至是反应较慢在较新的固件上。

对我来说,他们就像以前一样反应。大约8秒。无论这一事实如何,他们都会越来越快(在6-7周内)排出电池(在6-7周内)

我做了几个AP设置,从AP测试了半米 - 它确实更改了。

但是,他们的HT传感器由单个A123电池供电,6个月后报告100%的电池。所以它不能是AP问题

目前我正在尝试使用他们的支持来管理它

所以你最初只拿到3个月的电池寿命?

是的,大约3个,fw 1.6 / 1.7。
我忘了说,因为FW1.8我开始计算这些传感器的用法。发现电池死于不管使用。例如,一个传感器仅在死亡之前注册了5个变化。其他曾记录了50个州的变化。
我的DWS有超过200个国家变化的FW1.7。

值得说雪橇DW定期连接,无论是正常的用法和最小的时间,都是24小时。

也许那些是电池......不知道。但提到的HT传感器在相同的单电池上工作。
在FB支持页面上,我看到我并不孤单,他们有DWS的问题

是此线程中的帖子是否有关v1或v2.

v1。

1就像

自9月以来,我拥有与V2 - 两组电池相同的问题。

考虑到您已正确配置(禁用光传感器,固定IP)可能会发生。

今天的新固件将被释放为DWS。有一个错误导致更改内容中列出的电池漏极。值得一试。如果不起作用,我建议联系支持并返回错误的设备